01.11.2011 16:01:40

ashum
Posts: 2
на одной АЗС постоянно выводится окно о наличии отрицательных остатков определённого товара (-1). и соотвественно эта ошибка выводится на сервере. Но при этом в самом справочнике и на АЗС и на сервере всё нормально, у этого товара остаток равен нулю.
как устранить эту ошибку?
edited by ashum on 01.11.2011
edited by ashum on 01.11.2011
ссылка
01.11.2011 21:33:24

loginov_d
Administrator
Posts: 520
Пересчет остатков делать пробовали? (меню Магазин\Доп. операции\Пересчет остатков)
Если не помогает, то Вам нужно воспользоваться программой исправления отрицательный остатков
для 8-й версии: ftp://www.automatikaplus.ru/_PTK%20AZS/PTK%20AZS%20OLD%20VERSION%20(7,%208)/VERSION%208/UTILS/CorrectNegativeOst.zip
для 9-й версии: ftp://www.automatikaplus.ru/_PTK%20AZS/PTK%20AZS%209/UTILS/FBCorrectNegativeOst.zip
(внимательно читать все сообщения программы!!!)
Если у Вас более старая версия, то придется сначала обновиться до 9-й версии.
ссылка
02.11.2011 14:37:23

ashum
Posts: 2
Магазин\Доп. операции\Пересчет остатков
пишет что "база проверена, исправлено ошибок 0"

суть проблемы в том что в справочнике остаток не отрицательный, он равен нулю. но тем не менее ошибка выводится что остаток равен -1. и на АЗС и на сервере в офисе.

попробую программу исправления отрицательный остатков......
ссылка
02.11.2011 15:29:48

loginov_d
Administrator
Posts: 520
Пробуйте. Должно помочь!
ссылка