03.11.2014 21:54:21
gazenergo-nn Posts: 2
|
Установлена версия ПТК АЗС 10.34. Просьба помочь решить 2 вопроса: Добавили в конфигурацию ТРК Шельф с отчётным устройством ТОПАЗ-106К4Р(5В) (2003-2004 г.в.). Флаг "прямой пуск" поставили в настройке драйвера НАРА5000. ТРК позволяет отпуск продукта только при задании дозы на установленный заправочный пистолет, команда на начало отпуска и включение насоса даётся при снятии пистолета. В случае задания дозы на снятый пистолет команда на пускатель насоса не поступает, отпуск продукта не осуществляется. На табло ТРК показания строки доза указывают что объём отпуска задан и ТРК готова к отпуску. В программе оператора на ГРК мигает верхнее поле указания вида продукта. При работе с пульта ТОПАЗ колонка работает в штатном режиме.
Второй вопрос, в конфигурации два БС, к одному подключены ГРК КЗСГ, ко второму ТРК Шельф (От.устр. ТОПАЗ). При считывании параметров ТРК из ПО АЗС Сервер, считываются только параметры ТРК подключённых через БС № 1, в то время как через БС № 2 при считывании параметров ТРК (НАРА5000) или ГРК (Пульты) в полях параметров ТРК "Ошибка". Считать параметры одних или других ТРК можно только изменив номер БС.
-- Vadim
|
ссылка
|
05.11.2014 13:54:19
muromsky2 Administrator Posts: 295
|
1. Вероятно у Вас в конфигурации стоит настройка "Запретить задание дозы на снятый пистолет" 2. Какой номер COM-порта Вы в этом случае указывали? Необходимо нумеровать с 17.
|
ссылка
|
06.11.2014 20:02:50
gazenergo-nn Posts: 2
|
По ТРК вопрос решили, проблема была с настройками непосредственно контроллера ТРК. Мы указывали номера с начиная с первого. Считывать параметры ТРК при указании COM-портов с 17-ого номера получается, спасибо.
-- Vadim
|
ссылка
|
21.11.2015 12:51:27
igor_2015 Posts: 4
|
Отсчетное устройство Гранит-5 пр-во Элси, протокол переключен в АЗТ 2.0.
Колонки Шлюмберже 2-х сторонние, 4 пистолета на сторону.
Основная проблема- не запускается отлив, если до задания дозы был снят пистолет.
Причем, в программе видно, что пистолет снят.
Что можно сделать?
|
ссылка
|
24.11.2015 11:38:06
Davkin Posts: 31
|
Отправили исправленный протокол Nara5000. Корректно ли работает на данный момент?
|
ссылка
|
25.11.2015 22:48:13
igor_2015 Posts: 4
|
С исправленным протоколом автоматическое включение ТРК на отпуск
при задании дозы на снятый пистолет стало работать штатно.
Однако, проблему периодического недолива ТРК решить не удалось.
Сейчас в конфигурации стоит "округлять заданную дозу вверх в десятках миллилитров".
В основном отлив на сумму корректен и не приводит к возвратам.
Но процентов 20 включений - недолив колонки на дозу 0,10-0,30 л. и соотв. выдача чека возврата.
Возможно, колонка не поддерживает округление.
В настройке драйвера "пересчитывать в л." не стоит.
Как можно решить вопрос с корректным отпуском, чтобы при задании
отпуска "на сумму"налив происходил именно на эту сумму, на ТРК отражалась бы эта сумма
налива?
Также, при задании отпуска в литрах, ТРК периодически недоливает и выходит чек возврата
|
ссылка
|
11.12.2015 12:14:28
igor_2015 Posts: 4
|
После обновления драйвера Нара 5000 колонки стали работать штатно, при отпуске на сумму отлив производится полностью.
Колонки Шлюмберже с головами Гранит-5 (Элси).
Большое спасибо Муромскому Александру и его профессионалам!
|
ссылка
|
19.05.2016 20:16:52
Гость
|
здравствуйте! не могли бы подсказать, как то в настройках топаз 106к сбились настройки рукава, теперь ставишь дозу 2 литра, а топливо не останавливаеться а бежит дальше а на табло 2 литра? подскажите какой параметр в настройках поменять?
|
ссылка
|