Установлена версия ПТК АЗС 10.34.
Просьба помочь решить 2 вопроса:
Добавили в конфигурацию ТРК Шельф с отчётным устройством ТОПАЗ-106К4Р(5В) (2003-2004 г.в.). Флаг "прямой пуск" поставили в настройке драйвера НАРА5000.
ТРК позволяет отпуск продукта только при задании дозы на установленный заправочный пистолет, команда на начало отпуска и включение насоса даётся при снятии пистолета.
В случае задания дозы на снятый пистолет команда на пускатель насоса не поступает, отпуск продукта не осуществляется. На табло ТРК показания строки доза указывают что объём отпуска задан и ТРК готова к отпуску. В программе оператора на ГРК мигает верхнее поле указания вида продукта.
При работе с пульта ТОПАЗ колонка работает в штатном режиме.

Второй вопрос, в конфигурации два БС, к одному подключены ГРК КЗСГ, ко второму ТРК Шельф (От.устр. ТОПАЗ). При считывании параметров ТРК из ПО АЗС Сервер, считываются только параметры ТРК подключённых через БС № 1, в то время как через БС № 2 при считывании параметров ТРК (НАРА5000) или ГРК (Пульты) в полях параметров ТРК "Ошибка".
Считать параметры одних или других ТРК можно только изменив номер БС.

--
Vadim
ссылка
05.11.2014 13:54:19

muromsky2
Administrator
Posts: 295
1. Вероятно у Вас в конфигурации стоит настройка "Запретить задание дозы на снятый пистолет"
2. Какой номер COM-порта Вы в этом случае указывали? Необходимо нумеровать с 17.
ссылка
06.11.2014 20:02:50

gazenergo-nn
Posts: 2
По ТРК вопрос решили, проблема была с настройками непосредственно контроллера ТРК.
Мы указывали номера с начиная с первого. Считывать параметры ТРК при указании COM-портов с 17-ого номера получается, спасибо.

--
Vadim
ссылка
21.11.2015 12:51:27

igor_2015
Posts: 4
Отсчетное устройство Гранит-5 пр-во Элси, протокол переключен в АЗТ 2.0.

Колонки Шлюмберже 2-х сторонние, 4 пистолета на сторону.




Основная проблема- не запускается отлив, если до задания дозы был снят пистолет.

Причем, в программе видно, что пистолет снят.




Что можно сделать?
ссылка
24.11.2015 11:38:06

Davkin
Posts: 31
Отправили исправленный протокол Nara5000. Корректно ли работает на данный момент?
ссылка
25.11.2015 22:48:13

igor_2015
Posts: 4
С исправленным протоколом автоматическое включение ТРК на отпуск

при задании дозы на снятый пистолет стало работать штатно.




Однако, проблему периодического недолива ТРК решить не удалось.

Сейчас в конфигурации стоит "округлять заданную дозу вверх в десятках миллилитров".

В основном отлив на сумму корректен и не приводит к возвратам.

Но процентов 20 включений - недолив колонки на дозу 0,10-0,30 л. и соотв. выдача чека возврата.

Возможно, колонка не поддерживает округление.




В настройке драйвера "пересчитывать в л." не стоит.




Как можно решить вопрос с корректным отпуском, чтобы при задании

отпуска "на сумму"налив происходил именно на эту сумму, на ТРК отражалась бы эта сумма

налива?




Также, при задании отпуска в литрах, ТРК периодически недоливает и выходит чек возврата
ссылка
11.12.2015 12:14:28

igor_2015
Posts: 4
После обновления драйвера Нара 5000 колонки стали работать штатно, при отпуске на сумму отлив производится полностью.




Колонки Шлюмберже с головами Гранит-5 (Элси).




Большое спасибо Муромскому Александру и его профессионалам!
ссылка
19.05.2016 20:16:52

Гость
здравствуйте! не могли бы подсказать, как то в настройках топаз 106к сбились настройки рукава, теперь ставишь дозу 2 литра, а топливо не останавливаеться а бежит дальше а на табло 2 литра? подскажите какой параметр в настройках поменять?
ссылка