Главная Актуальные темы Последние сообщения  

ООО АВТОМАТИКА плюс :: Форум

имя:
пароль:
| забыли пароль? | зарегистрироваться
Messages in this topic - RSS

Главная » Фрегат 2005 » Подключение к УПУ-ТП через КС-ЭВМ + Фрегат. Пробле

11.01.2012 8:28:21

27709
Posts: 2
Просим помощи в решении проблемы:
приобрели у Вас три платы CPU165 и программу Фрегат для начала модернизации наших многочисленных контроллеров, но столкнулись с проблемой. Имеем контроллер УПУ-ТП (ТУ25-7103.014-89) в составе ОЗУ, ЛП, АП, КУП, АДАП и КС ЭВМ.
В предыдущей теме поднимался вопрос про связь с компьютером через КС ЭВМ. В ответе прозвучало, что необходима программа Фрегат2005 + кабель. Спаяли кабель по предложенной схеме. Настроили порт в соответствии с перемычками на плате КС ЭВМ. Но программа Фрегат 2005 не связывается с УПУ-ТП. В перечне ПДУ отсутствует контроллер УПУ-ТП. При выборе CPU165 RS232 либо TOYOPUC выходит ошибка "Нет связи с ПЛК".
Помогите, пожалуйста, переписать программы LAD с существующих УПУ-ТП в CPU165.
ссылка
12.01.2012 14:45:09

SergANT
Posts: 3
Ваш e-mail ???
ссылка
13.01.2012 9:41:59

27709
Posts: 2
SergANT написал:
Ваш e-mail ???

Ответил в личку.
ссылка
30.08.2016 18:30:37

Карел83
Posts: 3
Та же проблема, имеем несколько контроллеров упу-тп. В одном стоит CPU-165, с фрегатом работает прекрасно. Во втором стоят АП,ЛП,ОЗУ и КС-ЭВМ, с CPS не связывается, горит "вып", моргает "прм" и все. Как связать его с фрегатом? Правильность распайки провода проверена множество раз.

aivanovne@mail.ru
edited by Карел83 on 30.08.2016
ссылка
31.08.2016 9:20:47

Arkady_
Posts: 6
Карел83 написал:
Та же проблема, имеем несколько контроллеров упу-тп. В одном стоит CPU-165, с фрегатом работает прекрасно. Во втором стоят АП,ЛП,ОЗУ и КС-ЭВМ, с CPS не связывается, горит "вып", моргает "прм" и все. Как связать его с фрегатом? Правильность распайки провода проверена множество раз.

У вас какой Фрегат? (Фрегат плюс или Фрегат 2005)
ссылка
31.08.2016 18:36:53

Карел83
Posts: 3
фрегат 2005
ссылка
01.09.2016 11:14:16

Arkady_
Posts: 6
Карел83 написал:
фрегат 2005

Для CPS в меню "Конроллер/Связь" выбрать "КС ЭВМ" и установить скорость обмена.

Для Фрегата распаять на КС-ЭВМ перемычки:
- скорость 19200, четность, 1 стоп бит
edited by Arkady_ on 01.09.2016
edited by Arkady_ on 01.09.2016

Вложения:
UPU_COM_port_RS232[1].JPG
ссылка
01.09.2016 15:17:32

Гость
Не выполняется команда setcom. Моргает прм, потом один раз прд, вып не горит.
ссылка
01.09.2016 17:06:53

Карел83
Posts: 3
Не выполняется команда setcom. Моргает прм, потом один раз прд, вып не горит.
ссылка