19.02.2023 17:58:48

sergey_83
Posts: 1
Добрый день.
Подключаю Rx/Tx через NPort 513 MOXA:

1. Установил драйвер от производителя NPort 513 MOXA;

2. Через утилиту Администратора драйвера увидел устройство и настроил его в режиме Real com по виртуальному компорту 10 со скоростью 115200;

3. Подключил к КМАЗС;

5. Запустил КМАЗС - ОФИС и настроил обмен по RS-485;

6. При нажатии на кнопку обмена по RS-485 открытие порта происходит, но на фразе "Авторизация" процесс заканчивается и выходит ошибка.



Последовательность действий при настройке и подключении оборудования соблюдена в точности согласно всех имеющихся на вашем ftp-ресурсе инструкций по данной тематике.




Подключение происходит напрямую (ПК - пачкорд- RJ 45 разъем NPort 5130 - com разъем NPort 5130 - Rx/Tx КМАЗС) без активного сетевого оборудования, открытых или закрытых портов и т.д..

Подскажите пожалуйста последовательность действий?

Заранее спасибо за оперативность!!!
edited by sergey_83 on 19.02.2023
ссылка
21.03.2023 8:34:58

loginov_d
Administrator
Posts: 520
Добрый день!



Существует множество ситуаций, при которых не удаётся выполнить обмен через Moxa Nport.

Наиболее типичная ситуация: перепутали провода при подключении к контроллеру.

На контроллере следует использовать контакты А2 и В2


- A следует подключить к B2

- B следует подключить к А2





Если моха 2-портовая, то можно произвести проверку "сама на себя" (подключить A к А и В к В).

Использовать для проверки утилиту Terminal.exe, которая находится в C:\KMAZS\Utils\




Также убедитесь, что порты вы добавили через "NPort driver manager", а не через "NPort Administrator".




При попытке обмена с КМАЗС на Moxa Nport должен мигать индикатор.




Для того, чтобы убедиться, что пакеты доходят до КМАЗС, необходимо его переключить в режим индикации принятый и отправленных пакетов.

Для этого:

1. Нажать кнопку "ВВОД" и удерживать 8 секунд

2. На самом правом сегменте:

- верхний сегмент (Rx) мигает при передаче пакета в КМАЗС

- нижний сегмент (Tx) мигает при передаче ответа от КМАЗС