29.06.2011 16:22:49

Serious_Jonik
Posts: 3
Добрый день! Необходимо отремонтировать станок 3М132ВМ 1997г. На нем установлен контроллер УПУ-ТП-2, в составе которого процессорный блок с БП6, ЛП, АП, ЗУ с 12 местной корзиной; МАВ-01, МВД-01 (5 шт), МДВ-01, МДВ-04. Имеется распечатка РКС. Программатора нету. Вопрос заключается в следующем:
1) Где взять инструкцию по программированию?(Конкретно с таймерами и счетчиками догадался, но вот не понятные функции, например "F13 5031 5034 5035" на контакте 2614 и т.п.). см. рисунок
2) Возможно ли заменить старое железо на новое и скопировать на него старую программу? Где брать программатор?
e-mail: gorbunov_evg@mail.ru

edited by Serious_Jonik on 30.06.2011
edited by Serious_Jonik on 30.06.2011
ссылка
30.06.2011 12:05:22


Posts:
Добрый день, Евгений!
В Вашем случае возможны различные варианты модернизации контроллера, от замены некоторых модулей до полной замены, включая корзину. Новое "железо" должно работать со старой программой, но при замене модулей ввода/вывода на 32 канальные возможно потребуется изменение их адресов. Для записи программы можно приобрести пакет "ФРЕГАТ", который работает на ПЭВМ и позволяет записывать и отлаживать программы в контроллере через СОМ-порт RS-232. Также есть и бесплатные программы для работы с контроллером (более простые).
Предлагаю следующие варианты модернизации контроллера:
1) Оставить старый блок монтажный (корзину), БП-6, все модули ввода вывода. Заменить ЛП, АП, ЗУ одним модулем CPU-165
2) Оставить старый блок монтажный (корзину), МАВ-01. Модули ЛП, АП, ЗУ, БП-6 заменить одним модулем процессора CPU-165P (имеет встроенный блок питания вход 24 VDC, выход 5 V, 6 А) Заменить модули МВД-01 (5 шт), МДВ-01, МДВ-04 (в случае необходимости) на современные в следующем составе: MBД-04А (32 входа, 24VDC) -2 шт, МВВ-01 (16 входов/16 выходов, 24 VDC) -1 шт, МДВ-04А (16 выходов реле) -1шт.
3) Аналогично варианту 2, но с заменой корзины.
ссылка
30.06.2011 13:19:52

Serious_Jonik
Posts: 3
Да, варианты в полне интересны, но думаю 1-й будет более подходящим но с заменой на CPU-165P, т.к. я еще забыл сказать, что у нас вышел из строя БП-6 (сгорел предохранитель, при его замене предохранителя на новый он так же сгорает). В итоге остается один вопрос: как переписать ПО со старого контроллера на новый? Напомню, что у нас нету старого программатора.
ссылка
30.06.2011 14:03:12


Posts:
Если программа записана на кассете РПЗУ в модуле ЗУ, то можно прочитать при помощи программатора микросхем, если нет, то при помощи модуля МС ЭВМ (если найдете такой модуль), иначе придется вводить вручную с бумаги.
ссылка
04.07.2011 13:08:01

Serious_Jonik
Posts: 3
Скажите, пожалуйста. Можно ли нам просто приобрести у Вас замену блоку БП6. Есть вариант, что проблема только в нем. Какова будет стоимость блока?
ссылка
04.07.2011 13:14:40


Posts:
Мы не производим БП-6, попробуйте найти в ОАО "Электромеханика", Пенза.
ссылка
03.10.2011 9:45:55

zhestkov
Posts: 5
Да ладно? И делаем и поставляем. Заказывайте.