28.09.2011 13:46:03
c58 Posts: 4
|
Здравствуйте. Возникла необходимость перепрограммировать контроллер УТ ТП. Но я совершенно не представляю как это сделать. Все что есть на контроллере для этого - КС ЭВМ - контроллер связи. Разьем имеет следующие обозначения : Пд+, Пд-, Прд+, Прд-
Каким образом его следует подключать к com порту? Обмен данными идет по rs232?
Еще вопрос - если это возможно делать программой Фрегат 2005 - расскажите как ее можно приобрести. Если есть еще какие-то нюансы - хотелось бы знать.
Спасибо!
|
ссылка
|
28.09.2011 15:57:29
SergANT Posts: 3
|
В этом разъеме (16 контактов) имеются все сигналы RS-232. Необходимо изготовить кабель для подключения к разъему DB9 Com Port Компьютера: со стороны 16 контактного разъема - перемычки: 4 - 5, 6 - 9. с 16-ти контактного на DB9: Tx - 2(КСЭВМ) на 2 (DB9-Rx), Rx - 3(КСЭВМ) на 3 (DB9-Tx), GND - 7(КСЭВМ) на 5 (DB9) со стороны разъема DB9 - перемычки: 1-4-6, 7-8. Для программирования можно использовать Фрегат 2005. Нужны ваши реквизиты.
|
ссылка
|
29.09.2011 14:06:38
c58 Posts: 4
|
Здравстуйте. Спасибо за пояснения. Насчет покупки ПО: Какая его цена? И какие способы оплаты Вас устроят? Я проживаю в г.Херсон, Украина.
Спасибо еще раз!
|
ссылка
|
29.09.2011 18:27:59
c58 Posts: 4
|
Напишите примерную цену за Фрегат 2005 пожайлуста.
|
ссылка
|
30.09.2011 13:01:12
loginov_d Administrator Posts: 520
|
Цену на фрегат и прочее оборудование смотрите в прайсе
|
ссылка
|
01.10.2011 0:47:28
c58 Posts: 4
|
Спасибо!
|
ссылка
|
03.10.2011 10:26:12
zhestkov Posts: 5
|
Дайте ваши контакты поговорим о цене и оплате. Смогу предложить несколько вариантов. Кстати Вы в России бываете?
|
ссылка
|
23.04.2013 9:51:47
ЦМГен Posts: 1
|
Кто использовал команду 41 (ПИД-регулятор)? Подскажите, какие параметры нужно задать самостоятельно в формуле 103 и как их определить практически?
Буду благодарен за ответ
|
ссылка
|
23.04.2013 11:28:11
Arkady_ Posts: 6
|
ЦМГен написал:
Кто использовал команду 41 (ПИД-регулятор)? Подскажите, какие параметры нужно задать самостоятельно в формуле 103 и как их определить практически?
Буду благодарен за ответ
Эти параметры нужно задать самому.
74х00-74х01 - KP 74х02-74х03 - делитель KP 74х04-74х05 - TR 74х06-74х07 - делитель TR 74х10-74х11 - TD 74х12-74х13 - делитель TD 74х14-74х15 - XMIN 74х16-74х17 - XMAX 74х20-74х21 - единица квантования ( должно быть 0 ) 74х22-74х23 - минимальная длина импульса(ШИМ) 0,1-10ms; 2-20ms...100-1000ms 74х24-74х25 - начальное значение ITERM (для 103=0) 74х26-74х27 - ЗАДАНИЕ 74х34-74х35 – фильтр { Error =(Error – E1)*KFILTR + E1; KFILTR = фильтр/100 } 74х36-74х37 – зона нечуствительности { если Error < ЗОНЫ, то Error=0 } 74х46-74х47 - адрес 1-го бита модуля вывода управления ШИМ (+0-">",+1- "<") 74х56 - задержка включения бита движения(+ или -)(1-10мс,2-20мс и т.д.) 74х62-74х77 - резерв
Эти параметры рассчитыватся регулятором и считываюся с датчиков
74х30-74х31 - полученное значение с датчика 74х40-74х41 - XOUT управляющее воздействие (рассчитыватся регулятором) 74х42-74х43 - error ошибка рассогласования (рассчитыватся регулятором) 74х44-74х45 – интегральная составляющая ITERM (рассчитыватся регулятором) 74х50-74х51 - ошибки регулятора (0x0000 - 0xffff) 74х52-74х53 - error ошибка рассогласования по модулю (рассчитыватся регулятором)
Описание функции 41 edited by Arkady_ on 23.04.2013 edited by Arkady_ on 23.04.2013
|
ссылка
|
15.05.2014 21:28:21
Виктор Ш. Posts: 2
|
Здравствуйте Можно ли установить Фрегат 2005 на ноутбук с Win8 Если можно то какую версию и как? Спасибо
|
ссылка
|
19.05.2014 12:21:34
Arkady_2 Posts: 1
|
Виктор Ш. написал:
Здравствуйте Можно ли установить Фрегат 2005 на ноутбук с Win8 Если можно то какую версию и как? Спасибо В настоящее время Фрегат 2005 не адаптирован под Windows 8. Работает под Windows 7/XP.
|
ссылка
|
19.05.2014 20:38:00
Виктор Ш. Posts: 2
|
Спасибо
|
ссылка
|