13.06.2012 13:33:07
Scout Posts: 7
|
Дайте плиз зсхему для подключения 1) к УПУ-ТП2 через ИРПС/2 разъём (последовательный, на панели АП). Соответствует ли она той, что использовалась с программой CPS? 2) к УПУ-ТП2 через МУП 2) к УПУ-ТП через КУП 3) к TOYOPUC по параллельному интерфейсу. Возможно ли протестировать соединение выше описанных контроллеров с ДЕМО-версией программы "Фрегат". В чём, подробнее, заключается ограничение демо-версии фрегата?
-- ОАО Борисовский завод Автогидроусилитель, г.Борисов http://www.agu.by Отдел Промышленной Электроники, Бюро программируемых контроллеров.
|
ссылка
|
13.06.2012 14:28:28
Posts:
|
1) Подключение К УПУ-ТП-2 через ИРПС/C2 разъём (на панели АП) производится по интерфейсу RS-232, должен подойти кабель от CPS, со стороны ПЭВМ на 9 контактном разъеме D-SUB должны быть пермычки между контактами 7-8, 1-4-6. 2) По параллельному интерфейсу Фрегат не подключается. 3) К TOYOPUC-L через модуль COMPUTER-LINK по интерфейсу RS-485 через конвертер интерфейсов КИ-1 (до 1000 метров). 4) В демо-версии Фрегата ограничение заключается в отсутствии возможности связи с контроллерами и протестировать связь не получится.
|
ссылка
|
13.06.2012 15:06:23
Scout Posts: 7
|
Через какой модуль возможно подключиться фрегатом к УПУ-ТП (в нашей комплектации они имеют только модуль КУП, параллельный интерфейс)
-- ОАО Борисовский завод Автогидроусилитель, г.Борисов http://www.agu.by Отдел Промышленной Электроники, Бюро программируемых контроллеров.
|
ссылка
|
13.06.2012 15:15:52
Scout Posts: 7
|
Плиз подтвердите ( множество противоречивых и путанных сведений), возможно ли выдернуть из УПУ-ТП модули ЛП, АП, ЗУК, ЗУ , воткнуть вместо одного из них CPU-165 либо MC-166, залить программу и работать? в чём в таком случае отличия между CPU-165 и MC-166. Какой из них вы посоветуете?. (используем только модули дискретных входов и выходов, простейший РКС с использованием маймеров и счётчиков, больше ничего. .PS всё труднее найти бук с железным ком-портом. Будет ли работать Фрегат через преобразователь USB to RS232 ? edited by Scout on 13.06.2012
-- ОАО Борисовский завод Автогидроусилитель, г.Борисов http://www.agu.by Отдел Промышленной Электроники, Бюро программируемых контроллеров.
|
ссылка
|
13.06.2012 17:14:36
Posts:
|
Scout написал:
Через какой модуль возможно подключиться фрегатом к УПУ-ТП (в нашей комплектации они имеют только модуль КУП, параллельный интерфейс)
Для УПУ-ТП можно подключиться через модуль КС ЭВМ по RS-232. Для УПУ-ТП-2 можно подключиться через модуль МС ЭВМ или АП по RS-232. Эти модули сейчас не производятся, если не найдете придется модернизировать контроллер
|
ссылка
|
13.06.2012 17:51:56
Posts:
|
Scout написал:
Плиз подтвердите ( множество противоречивых и путанных сведений), возможно ли выдернуть из УПУ-ТП модули ЛП, АП, ЗУК, ЗУ , воткнуть вместо одного из них CPU-165 либо MC-166, залить программу и работать? в чём в таком случае отличия между CPU-165 и MC-166. Какой из них вы посоветуете?. (используем только модули дискретных входов и выходов, простейший РКС с использованием маймеров и счётчиков, больше ничего. .PS всё труднее найти бук с железным ком-портом. Будет ли работать Фрегат через преобразователь USB to RS232 ? edited by Scout on 13.06.2012
MC-166E предназначен для установки в контроллеры TOYPUC-L, заменяет 5 модулей процессорного блока. CPU-165 предназначен для контроллеров семейства УПУ. MC-166, устанавливается на любое свободное место для ввода/вывода в центральный блок или в блок расширения. CPU-165, MC-166 полностью совместимы с РКС контроллеров серии УПУ, TOYOPUC-L по дискретным и аналоговым входам выходам. Рекомендую устанавливать CPU-165, MC-166E не в центральный блок, а в блоки расширения ввода вывода т.к. всего 4 полезных места в центральном блоке. Если контроллер содержит блоки расширения, то вместо адаптеров АДВВ, также нужно будет установить CPU-165, которые будут работать в качестве адаптеров расширения ввода/вывода, но связываться с главным CPU-165 по последовательной линии RS-485. Адаптер USB можем поставить вместе с Фрегатом или рекомендовать тип (т.к. не все работают корректно с RS-232).
|
ссылка
|
14.06.2012 9:13:44
Scout Posts: 7
|
спс за развёрнутый и оперативный ответ. Жаль, что в демо версии Фрегата вы ограничили, пожалуй, самую важную часть - связь с контроллером, которую бы захотелось протестировать в первую очередь. Ведь можно было бы заблокировать возможность сохранения программы пользователя на диск, или длину сохраняемой программы, например, 10-ю строками кода. Наподобии как это было в LDstudio.
-- ОАО Борисовский завод Автогидроусилитель, г.Борисов http://www.agu.by Отдел Промышленной Электроники, Бюро программируемых контроллеров.
|
ссылка
|
14.06.2012 9:38:15
Scout Posts: 7
|
Такая ситуация. Что нам понравилось в CPS = __ Не имея программы пользователя на диске мы втыкаем кабель, скачиваем программу пользователя из контроллера, сохраняем на диск и можем работать. Программа скачивается полностью корректно, без ошибок. __ В такой же ситуации LDstudio не мог скачать ту же программу пользователя из контроллера корректно. Более того. Программа набранная в LDstudio и загруженная в контроллер не могла быть скачена им же обратно на диск. Тоесть не имея на диске набранной в LDstudio программы пользователя невозможно работать с контроллером. В то же время преимущество LDstudio перед CPS в том, что он может работать с COM портом ( и преобразователем USB to COM) из виндоус. _ Вопрос. 1) Как в вышеописанной ситуации поведёт себя Фрегат? Сможет ли он корректно скачать из контроллера программу и сохранить на диск? Тогда останется заполнить комментарии и всё. Или же необходимо будет заново набрать программу ручками?
_ Жаль, что нельзя протестировать это самостоятельно. Это сильно затрудняет принять решение о необходимости покупки Фрегата. У нас несколько десятков станков с УПУ и было бы приятно воспользоваться новым софтом. edited by Scout on 14.06.2012 edited by Scout on 14.06.2012
-- ОАО Борисовский завод Автогидроусилитель, г.Борисов http://www.agu.by Отдел Промышленной Электроники, Бюро программируемых контроллеров.
|
ссылка
|
14.06.2012 10:01:08
Scout Posts: 7
|
Где можно скачать информацию на модуль КС ЭВМ для связи с УПУ-ТП по RS232 ? Можно ли купить его у вас? Какая примерная цена?
-- ОАО Борисовский завод Автогидроусилитель, г.Борисов http://www.agu.by Отдел Промышленной Электроники, Бюро программируемых контроллеров.
|
ссылка
|
14.06.2012 10:38:23
Posts:
|
Scout написал:
Где можно скачать информацию на модуль КС ЭВМ для связи с УПУ-ТП по RS232 ? Можно ли купить его у вас? Какая примерная цена?
КС ЭВМ был снят с производства еще во времена когда не было интернета и в электронном виде информации нет. Подобные задачи по модернизации УПУ были в БАТЭ, может у них есть КС ЭВМ? Если найдете модуль, то для его использования необходимую информацию помогу найти. В Беларуси раньше контроллеры использовали например: Минский МЗАЛ, Минский завод шампанских вин, Минский тракторный, Гомельский комбинат хлебопродуктов и многие другие. Если программа РКС есть на кассете РПЗУ, то считать можно на любом программаторе микросхем.
|
ссылка
|
14.06.2012 11:01:02
Posts:
|
Жаль, что нельзя протестировать это самостоятельно. Это сильно затрудняет принять решение о необходимости покупки Фрегата. У нас несколько десятков станков с УПУ и было бы приятно воспользоваться новым софтом. edited by Scout on 14.06.2012 edited by Scout on 14.06.2012
Если есть реальная потребность в приобретении контроллеров или модулей УПУ. то рекомендую обсудить вопрос по пробной эксплуатации Фрегата с директором "Автоматика плюс".
|
ссылка
|
15.08.2012 0:12:07
Scout Posts: 7
|
Установили HardLock драйвера для ключа. они видны в вписке устройств. Фрегат сервер не ругается на них - типа всё ОК. Настроили в сервере СОМ-1, NODE-0, в модуле связи. (для испытаний используем комп с железным ком-портом, система - WIN-XP). выбираем URL- local PORT- 8989 NODE-0 COM-1
С контроллером соединяемся через модуль АП по кабелю от CPS (допаяли в него пару перемычек до соответствия со схемой из соседней ветки, проверили работу с корзиной в LD-studio - всё соединяется норм) при нажатии на кнопку "Подключить" в Фрегате вылетает ошибка - "не выполняется коанда SETCOM" что посоветуете?
.. симулятор запускается норм, но подробнее пока его не мучили.
.. Удалось импортировать bin-файл из CPS, вместе с комментариями из старых проектов, что порадовало.
-- ОАО Борисовский завод Автогидроусилитель, г.Борисов http://www.agu.by Отдел Промышленной Электроники, Бюро программируемых контроллеров.
|
ссылка
|
08.03.2020 23:05:37
AleksandrGHJ Posts: 2
|
Приветствую, по этой теме есть еще кто-нибудь на связи?
|
ссылка
|
10.03.2020 13:36:40
davkin87 Posts: 4
|
Здравствуйте. Постараемся ответить на интересующие Вас вопросы по этой теме.
|
ссылка
|
10.03.2020 19:12:53
AleksandrGHJ Posts: 2
|
davkin87 написал:
Здравствуйте. Постараемся ответить на интересующие Вас вопросы по этой теме. Вы от "Автоматики плюс"? А то задал вопрос в почте.
Как записать на кассету РПЗУ, которая вставляется в модуль ЗУ, управляющую программу? Сейчас кассета пустая и не используется, а программа закачивается в ОЗУ модуля ЗУ через модуль КС ЭВМ с компа из программы CPS. Программа в файле с расширением .cps
В документации упоминаются некие заглушки, вставляемые в разъем ИРПС/С2 модуля КС ЭВМ для его самотестирования при помощи перемычки ТЕСТ. Они двух видов: ИРПС и С2 распайки. Есть подозрение, что это петли сами на себя, но описания нет и в глаза не видел. Хочется знать точно. edited by AleksandrGHJ on 10.03.2020
|
ссылка
|
11.03.2020 8:38:54
davkin87 Posts: 4
|
Да, письмо получили, в ближайшее время подготовим ответ.
|
ссылка
|
10.12.2023 7:04:33
Grigor62 Posts: 1
|
Программа пользователя в УПУ-ТП-2М прошита в ПЗУ, К573РФ6А, я скачал ее на компьютер с помощью программатора Торитон. Вопрос в какой программе можно отредактировать данный обьектный код с сохранением адресов, для последующей прошивки в ПЗУ. Мне нужно отредактировать Программу пользователя.
|
ссылка
|