24.12.2012 7:33:52
Вопросы по настройке ПТК АЗС СЕРВЕР 10.2 В общем, в пятницу попробовали подключить. Дал электрику синюю папку,и маленькую книгу по КМТРК, вроде разобрались что как. Получается с разъёмов от ТРК убрали один провод который 220v, поменяли местами 2 провода. Подключаем, ПТК АЗС видит колонку, видит снятие пистолета, пробую отлить, включается насос и колонка начинает лить, но ПТК АЗС не видит показаний отлива, т.е. как я понимаю не видит датчика расхода, через минуту после начала отлива колонка выключается и вылазит ошибка: "Ошибка считывания импульсов, нет импульсов" ну что то в этом роде, скрин сделать забыл. Ошибка эта может выскакивать через меньшее время если изменить время для считывания импульсов в Конфигуратор/Коммуникации/КМТРК.
В электрике я не силён вообще, поэтому не могу сказать что делал электрик потом. Он сравнивал схему ТРК НАРА 27 со схемой наших НАРА 42, попробовали ещё пару вариантов перепайки разъёмов, даже разбирали колонки и смотрели там какую то перемычку,но ПТК АЗС всёравно не видит как льёт колонка и вылазит эта ошибка. Провозились до 11 ночи с этими колонками.
В чём может быть дело?

Электрик сказал что электро схемы указанной в документации ТРК НАРА 27 и схема подключения нашей НАРА 42 разные и говорит что надо схему именно для наших ТРК.

И кстати, вот в настройках Конфигуратор/Коммуникации/КМТРК/тип клапана, там какой тип ставить,статический или импульсный? P.S.: я пробовал оба варианта.
Сейчас отсканирую схему ТРК по которой работают наши колонки и прикреплю сюда.

Вот схема по которой рабатают наши ТРК:
edited by Sj45 on 24.12.2012
24.12.2012 11:06:13
Вопросы по настройке ПТК АЗС СЕРВЕР 10.2 Убедительная просьба ответить как можно быстрее, завтра хотелось бы запустить АЗС, операторов до НГ ещё научить всему надо.
24.12.2012 14:03:36
Вопросы по настройке ПТК АЗС СЕРВЕР 10.2 нет, мыло вот: vail777@mail.ru
89044780391
edited by Sj45 on 24.12.2012
edited by Sj45 on 24.12.2012
25.12.2012 12:52:30
Вопросы по настройке ПТК АЗС СЕРВЕР 10.2 Подключили.всё работает. Но есть пару вопросов. Напривет заказали 10 литров.налилось 5 литров и насос отключился.надо продолжить но чтобы продолжить надо сначало поставить пистолет на место и заново снять. почему так?
24.01.2013 7:46:05
Проблемы с отпуском ДТ на ТРК НАРА 5000 Всем добрый день.
Имеется АЗС с ПТК АЗС 9 версии, 3 трк НАРА 5000. Устройство отчётное ЭЦТ 16к-223. ГАЖР 025.00.00.000.
Всё работало исправно,но примерно неделю назад на одной из ТРК, а точнее на ТРК с двумя рукавами для отпуска ДТ произошёл какой то сбой.
При отпуске (без разницы какой вид оплаты "ведомость", "наличные", "до полного", "на сумму" и др) иногда отлив прерывается на 26-29 литрах, и отказывается продолжать.
Пример:
Приезжает грузовик, заказывает 400 литров ДТ.
Оператор отпускает 400 литров, колонка наливает 26.27л и останавливается, нажимаем "продолжить" счётчик обнуляется,и колонка начинает лить с нуля опять до 26.27л, потом опять останавливается.
Причём программа замедляет отлив перед окончанием отлива т.е. 26.27л
Порог отключения меняется, и колеблется от 26л до 29л.
Это может произойти и при оливе на 1000р.
Так же периодически колонка работает нормально,наливает те же 400 литров без проблем.
Проблема на обоих рукавах данной ТРК. Остальные 2 ТРК работают исправно.
Проверил все настройки, всё в порядке, проблема появилась с пустого места, никаких сбоев не было. В чём может быть дело?
24.01.2013 15:14:36
Проблемы с отпуском ДТ на ТРК НАРА 5000 А можно подробно расписать что откуда брать? а то опять что нибудь не то вышлю.
31.01.2013 13:06:02
Проблемы с отпуском ДТ на ТРК НАРА 5000 muromsky2

Скинул файлы в личку, жду ответа.
05.02.2013 8:30:20
Проблемы с отпуском ДТ на ТРК НАРА 5000 Для хищения не используется, при мне отпуск производился,и происходила такая ерунда. Индикация пистолетов на ПК соответствует состоянию пистолетов на ТРК.
Как я понимаю при отсутствии счётных импульсов, счётчики отлива не работали бы,т.е. не показывали бы данные при отливе, так ведь? А у нас всё показывает.
Попробуем протянуть все контакты на линиях связи.
28.02.2013 11:24:15
Проблемы с отпуском ДТ на ТРК НАРА 5000 Протянули, вроде всё работает.
Но пока никто не заправлял дизеля больше чем на 200л за раз. Операторы говорят что сбои были в основном при отливе большого количества топлива.Наблюдаем.
15.03.2013 7:52:41
Проблемы с отпуском ДТ на ТРК НАРА 5000 Даже реже, дизель берут в основном лимитчики, которые заправляют за раз максимум 150-180л. Больше 200л заправляют дальнобойщики, но они редко заезжают на данную азс, т.к. она находится в черте города.
02.07.2013 13:19:44
Вопрос по работе ПТК АЗС с уровнемером ИГЛА Всем доброго времени суток. На одной из азс у нас стоит ПТК АЗС 9 и уровнемер ИГЛА. Вобщем на прошлой неделе без видимой причины на ПК перестали отображаться данные о уровне в резервуаре ДТ, все остальные исправно работают. На самом блоке ИГЛы данные есть,но ПТК не считывает их. Пару раз было такое, помогала перезагрузка, сейчас не помогает, проверил все соединения и настройки,всё в порядке. Есть какие мысли о причине данной неисправности?
edited by Sj45 on 02.07.2013
04.07.2013 10:52:36
Вопрос по работе ПТК АЗС с уровнемером ИГЛА Перезагрузка компьютера и иглы. Файлы скинул, только не понял как пользоваться BSLogger, там при его запуске просто белое окно открывается.
08.07.2013 10:55:00
Вопрос по работе ПТК АЗС с уровнемером ИГЛА имя этого файла можно узнать?
09.07.2013 11:36:47
Вопрос по работе ПТК АЗС с уровнемером ИГЛА выслал в личку все файлы
22.07.2013 11:27:17
Вопрос по работе ПТК АЗС с уровнемером ИГЛА Выслал файлы ещё раз,жду ответа
18.03.2014 11:43:37
Проблемы с отпуском ДТ на ТРК НАРА 5000 Приветствую всех. Снова появилась проблема с отливом на колонках с ДТ.
Старая проблема на одной из азс так и не была устранена, просто не стал замораиваться и надоедать вам,на той азс лимитчиков мало.
13-14 числа этого месяца устанавливал на все АЗС обновление программы которое содержало опцию перелива на заданную сумму(просили доработать программу по нашей просьбе). Обновление встало, всё работает окей, в колонки не лезли, настройки перепроверил.
Но сейчас на всех азс на ДТ появилась старая проблема с остановкой отлива на 20-30литрах и обнулением счётчиков при нажатии кнопки "продолжить", происходит это если заказать больше 200 литров. До 200л всё ок.
Проблема появилась сразу после установки, в моём присутствии!!! До установки обновления такая проблема была только на 1 азс.

Протяжка контактов на голове ничего не даёт.
20.03.2014 11:32:13
Проблемы с отпуском ДТ на ТРК НАРА 5000 Цена 35.50.Зависает у всех, включая лимитчиков, а они берут топливо по ведомости, и заказ всегда на литры. Сегодня завтра скину необходимые файлы.
24.03.2014 9:55:13
Проблемы с отпуском ДТ на ТРК НАРА 5000 отправил файлы в личку
27.03.2014 14:31:05
Проблемы с отпуском ДТ на ТРК НАРА 5000 Спасибо! Попробую сдвинуть запятые.
28.03.2014 9:12:48
Проблемы с отпуском ДТ на ТРК НАРА 5000 В настройках нашёл где сместить запятую. Конфигурация->настройки->общие->валюта, в программировании параметров трк ничего такого не нашёл. Но это я как понимаю изменит настройки на всех ТРК??? это нежелательно, да и не к чему,бензин очень редко заказывают на сумму больше 9999руб., хотелось бы изменить число знаков после запятой только на колонке с ДТ. Как можно это осуществить?
Ещё нашёл в настройках драйвера ТРК интересный пунк На прикреплённом скрине видно, "пересчитывать отпуск на сумму в литры", если его включить информация на трк как я понимаю будет уходить в литрах? это не поможет? Раньше же у нас не было проблем с отпуском на большую сумму, колонки стояли те же с шестизначным табло.
edited by Sj45 on 28.03.2014