IgorK22
-
все сообщения пользователя
17.08.2012 9:36:21
|
первичная настройка КМАЗС
|
при попытке первичной настройки КМАЗС столкнулся с такой проблемой: авторизоваться под админом в интерфейсе самой КМАЗС не могу, т.к. все ключи в комплекте не запрограммированы.
в КМАЗС офис создал нужную конфигурацию, но обмен по RS-485 произвести не могу, т.к. не знаю адрес КМАЗС. пробовал 1, 2 и 279 (номер КМАЗС заводской) - не проходит.
что делать? ибо замкнутый круг какой то..
да еще инфа:
преобразователь использую USB-RS485 delta electronics FVD-USB01. опробованный в боях и с различным оборудованием - ни разу не подводил
ком порт выбираю правильный (виртуальный 23 у меня создается)
пакеты 512 ставлю по умолчанию
эха нет ставлю edited by IgorK22 on 17.08.2012
|
17.08.2012 9:54:58
|
первичная настройка КМАЗС
|
спасибо! на почту ответили:
По умолчанию: - адрес КМАЗС = 1 - администратор 1, пароль 1 - администратор 2, пароль 2
может кому пригодится..
зашел в интерфейс КМАЗС там стоял обмен по GSM, поставил RS485. связь пока не появилась. копаю дальше...
|
30.08.2012 13:24:50
|
первичная настройка КМАЗС
|
вот что ответила техподдержка по почте на вопрос о связи по 485: "По опыту наших пользователей, установить связь по RS485 можно только по преобразователю интерфейсов КИ-1.(производство "АВТОМАТИКА плюс" ) "
еще на два письма так и не ответили... частично сам разобрался, частично забил...
обмен данных оставили на этом объекте таблетками. по 485 связи нет...
сейчас будем брать еще два комплекта - сразу с КИ-1. в целом оборудование неплохое. есть конечно некоторые недоработки в ПО (например не задашь разные типы лимитов пользователям и т.п.), но не критичные - из того что я заметил конечно...
...еще не очень радует техподдержка своей "неразговорчивостью"
|
1
|