Настройка и работа ТРК отчётным устройством ТОПАЗ Установлена версия ПТК АЗС 10.34.
Просьба помочь решить 2 вопроса:
Добавили в конфигурацию ТРК Шельф с отчётным устройством ТОПАЗ-106К4Р(5В) (2003-2004 г.в.). Флаг "прямой пуск" поставили в настройке драйвера НАРА5000.
ТРК позволяет отпуск продукта только при задании дозы на установленный заправочный пистолет, команда на начало отпуска и включение насоса даётся при снятии пистолета.
В случае задания дозы на снятый пистолет команда на пускатель насоса не поступает, отпуск продукта не осуществляется. На табло ТРК показания строки доза указывают что объём отпуска задан и ТРК готова к отпуску. В программе оператора на ГРК мигает верхнее поле указания вида продукта.
При работе с пульта ТОПАЗ колонка работает в штатном режиме.

Второй вопрос, в конфигурации два БС, к одному подключены ГРК КЗСГ, ко второму ТРК Шельф (От.устр. ТОПАЗ). При считывании параметров ТРК из ПО АЗС Сервер, считываются только параметры ТРК подключённых через БС № 1, в то время как через БС № 2 при считывании параметров ТРК (НАРА5000) или ГРК (Пульты) в полях параметров ТРК "Ошибка".
Считать параметры одних или других ТРК можно только изменив номер БС.
06.11.2014 20:02:50
Настройка и работа ТРК отчётным устройством ТОПАЗ По ТРК вопрос решили, проблема была с настройками непосредственно контроллера ТРК.
Мы указывали номера с начиная с первого. Считывать параметры ТРК при указании COM-портов с 17-ого номера получается, спасибо.