igor_2015
-
все сообщения пользователя
21.11.2015 12:51:27
|
Настройка и работа ТРК отчётным устройством ТОПАЗ
|
Отсчетное устройство Гранит-5 пр-во Элси, протокол переключен в АЗТ 2.0.
Колонки Шлюмберже 2-х сторонние, 4 пистолета на сторону.
Основная проблема- не запускается отлив, если до задания дозы был снят пистолет.
Причем, в программе видно, что пистолет снят.
Что можно сделать?
|
25.11.2015 22:48:13
|
Настройка и работа ТРК отчётным устройством ТОПАЗ
|
С исправленным протоколом автоматическое включение ТРК на отпуск
при задании дозы на снятый пистолет стало работать штатно.
Однако, проблему периодического недолива ТРК решить не удалось.
Сейчас в конфигурации стоит "округлять заданную дозу вверх в десятках миллилитров".
В основном отлив на сумму корректен и не приводит к возвратам.
Но процентов 20 включений - недолив колонки на дозу 0,10-0,30 л. и соотв. выдача чека возврата.
Возможно, колонка не поддерживает округление.
В настройке драйвера "пересчитывать в л." не стоит.
Как можно решить вопрос с корректным отпуском, чтобы при задании
отпуска "на сумму"налив происходил именно на эту сумму, на ТРК отражалась бы эта сумма
налива?
Также, при задании отпуска в литрах, ТРК периодически недоливает и выходит чек возврата
|
11.12.2015 12:14:28
|
Настройка и работа ТРК отчётным устройством ТОПАЗ
|
После обновления драйвера Нара 5000 колонки стали работать штатно, при отпуске на сумму отлив производится полностью.
Колонки Шлюмберже с головами Гранит-5 (Элси).
Большое спасибо Муромскому Александру и его профессионалам!
|
1
|