Arkady_
-
все сообщения пользователя
23.04.2013 11:28:11
|
Нужна помощь
|
ЦМГен написал:
Кто использовал команду 41 (ПИД-регулятор)? Подскажите, какие параметры нужно задать самостоятельно в формуле 103 и как их определить практически?
Буду благодарен за ответ
Эти параметры нужно задать самому.
74х00-74х01 - KP 74х02-74х03 - делитель KP 74х04-74х05 - TR 74х06-74х07 - делитель TR 74х10-74х11 - TD 74х12-74х13 - делитель TD 74х14-74х15 - XMIN 74х16-74х17 - XMAX 74х20-74х21 - единица квантования ( должно быть 0 ) 74х22-74х23 - минимальная длина импульса(ШИМ) 0,1-10ms; 2-20ms...100-1000ms 74х24-74х25 - начальное значение ITERM (для 103=0) 74х26-74х27 - ЗАДАНИЕ 74х34-74х35 – фильтр { Error =(Error – E1)*KFILTR + E1; KFILTR = фильтр/100 } 74х36-74х37 – зона нечуствительности { если Error < ЗОНЫ, то Error=0 } 74х46-74х47 - адрес 1-го бита модуля вывода управления ШИМ (+0-">",+1- "<") 74х56 - задержка включения бита движения(+ или -)(1-10мс,2-20мс и т.д.) 74х62-74х77 - резерв
Эти параметры рассчитыватся регулятором и считываюся с датчиков
74х30-74х31 - полученное значение с датчика 74х40-74х41 - XOUT управляющее воздействие (рассчитыватся регулятором) 74х42-74х43 - error ошибка рассогласования (рассчитыватся регулятором) 74х44-74х45 – интегральная составляющая ITERM (рассчитыватся регулятором) 74х50-74х51 - ошибки регулятора (0x0000 - 0xffff) 74х52-74х53 - error ошибка рассогласования по модулю (рассчитыватся регулятором)
Описание функции 41 edited by Arkady_ on 23.04.2013 edited by Arkady_ on 23.04.2013
|
15.04.2015 16:46:38
|
первичная настройка КМАЗС
|
klork написал:
При настройке БЭ-50 в связке с ТРК Ливенка 41111, возникла следующая проблема - после загрузки конфигурации, с указанием тип ТРК - Ливны, стала вылетать ошибка "Ошибка связи с ТРК". Есть ли вариант сброса настроек в первичное состояние COLD START...? При настройке БЭ-50 в связке с ТРК Ливенка 41111 нужно выбрать тип ТРК - электромеханическая. Для сброса настроек ТРК в первичное состояние - удалить ТРК, потом создать вновь.
klork написал:
При выборе Эл. механической колонки, запуск происходит, но сразу отбивает. Что значит - "отбивает" ?
|
30.09.2015 16:20:28
|
упу-тп-2м
|
сергей7 написал:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как подключить этот коптроллер к компьютеру для исправления электроавтоматики. Сергей.г ЯрославльООО ЯрТехСервис.
Схема распайки кабеля для подключения контроллеров семейства УПУ-ТП к ПЭВМ выслана на ваш E-mail.
|
01.10.2015 17:47:08
|
упу-тп-2м
|
сергей7 написал:
Скачали с сайта программу ФРЕГАТ . Вопрос что нужно для полноценной работы этой программы подскажите пожалуйста.
Нужен аппаратный ключ защиты. Без ключа Фрегат работает в режиме демо (нет связи с контроллером).
|
31.08.2016 9:20:47
|
Подключение к УПУ-ТП через КС-ЭВМ + Фрегат. Пробле
|
Карел83 написал:
Та же проблема, имеем несколько контроллеров упу-тп. В одном стоит CPU-165, с фрегатом работает прекрасно. Во втором стоят АП,ЛП,ОЗУ и КС-ЭВМ, с CPS не связывается, горит "вып", моргает "прм" и все. Как связать его с фрегатом? Правильность распайки провода проверена множество раз.
У вас какой Фрегат? (Фрегат плюс или Фрегат 2005)
|
01.09.2016 11:14:16
|
Подключение к УПУ-ТП через КС-ЭВМ + Фрегат. Пробле
|
Карел83 написал:
фрегат 2005 Для CPS в меню "Конроллер/Связь" выбрать "КС ЭВМ" и установить скорость обмена.
Для Фрегата распаять на КС-ЭВМ перемычки: - скорость 19200, четность, 1 стоп бит edited by Arkady_ on 01.09.2016 edited by Arkady_ on 01.09.2016
|